Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 12 из 28
Комментарии
-
serokley
Конец моим страданьям и разачарованьям . Вот теперь ну всё понятно.СПАСИБО!
03.02.17 -
Robin6
Как часто нужно подтягивать соединения (следовательно вызывать электрика из СО) в проходной клемме, счетчике и АВ?
08.02.17 -
Avs7153
Один раз в несколько (5-6) лет. При сборке клеммы с алюминием затягивать трижды - второй раз на следующий день, третий раз - через несколько дней. По промышленным нормам - чаще. Можете для начала попробовать через год и оценить, нужно ли это было вообще.
09.02.17 -
Курчавый
зачем перемычка N между КП и верхним зажимом автомата на правой схеме?
09.02.17 -
Avs7153
Нулю не стоит обрываться на ненадёжных и вдобавок опломбированных клеммах счётчика.
09.02.17 -
Avs7153
http://lenenergo.ru/upload/_about/filials/tipovye_trebovaniya_pri_realizacii_tehnicheskih_usloviy_po_montazhu_energoprinimayuschih_ustroystv_zayaviteley_do_15_kvt.pdf
Культурная столица, фигли... :)09.02.17 -
Robin6
Прошу прощения, что удалил сообщение. Не был уверен, что файл с сайта "Ленэнерго".
Смысл сообщения - можно делать левый вариант.Если принимающие будут против, то просто добавить провод от 8-ой клеммы счетчика к УЗО, т.к. на фото у СО видно, что ноль в PEN-шине рвётся. Главное для них - возможность опломбирования PEN-шины.09.02.17 -
Avs7153
Но вообще, прогресс налицо...
10.02.17 -
strangerusik
Подскажите, где можно найти такой клемник (КП), как на этих рисунках? SVK 95 в продаже не могу найти. минимальная партия у разных продавцов разная, но то 3000-5000 р.
03.03.17 -
Avs7153
ТДМ РБП-95, но там поганый металл в боковых клеммах - гнутся...
UPD: EKF выпустил приличный с тем же названием.03.03.17 -
петя5
А сальники для вводного/выводного/заземления брать строго по диаметру кабеля или, например, накидывать пару мм/или десяток мм?
09.03.17 -
Avs7153
В характеристиках сальника ДИАПАЗОН диаметров кабеля. Лучше ближе к концу диапазона.
Например для кабеля D22 сальник d18-24.
http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=922109.03.17 -
chaklun
Здравствуйте! Avs7153, пересмотрел все альбомы, спасибо Вам за труд! Буду собирать щит по левому варианту, т.к. участок дачный (кооператив), то никаких согласований не требуется, единственное условие АВ 25А. Вопросы:
1. Поскольку в будущем возможно удастся заменить АВ 25А на 32А есть смысл поставить УЗО на 63А или и 40А будет достаточно?
2. Счетчик 5(60)А достаточно или лучше 10(100)А, так сказать с запасом?
3. Буду ставить розетку 1 ф(для подключения удлинителя на время стройки) врежу снизу как у Вас на щите для стройки, без заземления, пред ней АВ С16/1 и УЗО 25А, 10 или 30 ma?, на многих форумах рекомендуют на 10 ma как для влажных помещений.
4. Монтировать кабелем ВВГ нг 10 кв. или все же ПВ-3 будет лучше?
Заранее огромное Спасибо!25.03.17 -
Avs7153
1. 40А достаточно.
2. 5(60) достаточно.
3. Можно и 10мА, я лично с ложными срабатываниями не сталкивался даже при двух потребителях.
4. ПУГВ(ПВ3). Жёсткий гнуть замучаетесь и площадь контакта у него значительно меньше.25.03.17 -
Alexx-S
Хотел уточнить по поводу номиналов автомата и узо
изначально из-за отсутствия клемника решил собирать по схеме с медной шиной на той схеме номиналы вводной 32А и узо 63/100 ACS похоже на правый вариант, но номиналы другие
Если сетевики не примут автомат 32А и поставить 25А, узо надо менять на 40/300 или можно оставить?
И узо правильно заказал ABB Выключатель диф.тока F204 A S-63/0,1 /1шт./ 2CSF204201R2630 ?11.04.17 -
Robin6
Главное чтобы номинальный ток УЗО был выше (желательно на 2 ступени) номинального тока автоматического выключателя. Т.е. 63/100 ACS подойдет ко всем автоматам по 40 А включительно. Менять не надо.
P. S. Сам не спец. начитался форума. Некоторых снобов-электриков раздражает, посему просто предупреждаю )11.04.17 -
Robin6
@Alexx-S, УЗО выбрано верно. С характеристикой АС в ЭТМ почему-то дороже, и на заказ. У Астро*УЗО будет дешевле, качественный.
12.04.17 -
Alexx-S
Ещё вопрос автору на схеме провод ПВ1 10кв двойная изоляция чем реализовано или провод какой то специальный
12.04.17 -
storMan
Спасибо, альбомы супер! Вопрос: если ЛЭП у нас в поселке подземные, и стоит металлический ящик у каждого участка для ВРУ, надо делать контур заземления около этого ящика, использовать его как повторное заземление (контур), и можно использовать систему TN-C-S?
16.04.17 -
Avs7153
ЗАТО? :) При подземной прокладке часто используется система заземления TN-S (кабель от трансформатора пятипроводной). В этом случае повторное заземление нуля не только не нужно, но и недопустимо! У дома можно сделать отдельное заземление на случай маловероятного обрыва РЕ, при этом система автоматически перейдёт в ТТ. Это заземление с нулём соединять не нужно!
03.05.17 -
storMan
Нет у меня приходит кабель четырехпроводной. Прочитал часть веток про ТТ и ТNCS. При ВЛ рекомендуют, в том числе и Вы ТТ. А как лучше быть в моем случае? Расстояние между трубостойкой и домовым заземлением могу сделать больше 20 метров.
18.05.17 -
Avs7153
Если сможете реально сделать СУП для TNCS со 100% уверенностью, что при наличии потенциала на РЕ будет невозможно попасть под разность потенциалов - тогда пожалуйста.
19.05.17 -
storMan
Спасибо за ответ. Про СУП не совсем понятно, как делать. В описаниях, в основном, предлагают соединять металлические трубы водопровода и отопления т.п. Но трубы пластиковые везде. Как быть?
19.05.17 -
Verunin
Здравствуйте Avs7153, возможно ли у вас проконсультироваться по схеме щита учета наминал вводного автомата ( пока не подписан договор и ТУ с СО Выборгские ЭЛ.Сети) Уже 3 мотивированных отказа написано но остались разногласия с СО. И когда подпишу доки воспользоваться Вашими платными услугами по сборке щита ? Живем в Питере подключаем участок в Сосново 15 кВт.
22.05.17 -
alex0293
Подскажите пожалуйста зачем нужна перемычка от КП к УЗО в правой схеме?
19.07.17 -
Avs7153
Клеммы счётчика не всегда надёжны и вдобавок опломбированы. КП пломбируют очень редко.
19.07.17 -
alex0293
Спасибо за ответ. И еще, если речь идет об однофазном ЩУ то схемы в целом такиеже?
19.07.17 -
Avs7153
Да, без чёрного и серого проводов и соответствующих им полюсов устройств.
19.07.17 -
proff77
Если на вводе поставить автомат на 50А, то какое УЗО лучше выбрать?
07.09.17 -
Avs7153
63А
07.09.17 -
петя5
Подскажите пожалуйста, стандартная трапециевидная опора. Нужно купить кабеля 4*16 от точки подключения (верхняя часть опоры) до ЩУ на опоре. Собственно сколько брать в метрах. Таки понимаю от 8м до 10-11.. Есть более точная цифра этого куска, основанная на многолетнем опыте?))
17.09.17 -
Malogalotalotim
по этим двум схемам если делать, если ЩУ за забором, - можно выводящий кабель сразу под землей и в дом тащить?
31.10.17 -
Avs7153
А полистать альбом ещё?
31.10.17 -
Malogalotalotim
темный лес! если ткнете мордойлица, сильно обяжете ))
31.10.17 -
Malogalotalotim
так ведь и не ответил!!!
04.11.17 -
-
Malogalotalotim
спасибо! А еще: если с макушки столба нет никакого заземления нулевого провода? (как это правильно - "повторное заземление"?) То как тогда заземлять ноль? вкапывать что-то рядом? Прокалывать на макушке "ноль"?
07.11.17 -
петя5
Сам спросил, сам отвечу)) ..пост от 17 сентября 17 года.. Трапециевидная опора от уровня земли до макушки как правило 8 метров. Купил 11 метров кабеля АВВГ 4*16, в итоге около 1 метра подключающие отрезали- излишек. Итого понадобился кусок длиной 10 метров. Одел его полностью в гофру пнд, гофра нужна 32-го диаметра.
Всё подключено, всё работает. Собирал систему сам, в том числе уличный щит учёта на опоре по схемам и фото уважаемого Avs7153, большая ему благодарность за труд. Щиток из композитных материалов. Клемма SVK-95 для инспектора и подключающих оказалась диковинным зверем)) После счётчика поставил только противопожарное УЗО, вопросов не возникло. Также очень понравилась идея ввода заземления в ЩУ с помощью шпильки M8 снизу через сальник, красота.04.12.17 -
Avs7153
Я же не лазаю по столбам, опорам, да и деревьям тоже... :)
СИП недорогой, 12 метров будет в самый раз.04.12.17 -
Laksochi
А если автомат 32А(С) - то узо надо уже более 40А?
10.12.17 -
Avs7153
Нет, 40А хватит.
10.12.17 -
Laksochi
А сколько мА должно быть? А то вижу разброс в магазинах от 30 до 500...
10.12.17 -
Avs7153
40(63)A, 100(300)мА, 4Р, селективное ACS(AS)
10.12.17 -
Thlayli
Добрый день!
Во первых - огромное спасибо за подробное и понятное раскрытие "щитковой" темы!
Подскажите пожалуйста по счётчику, Вы пишите что достаточно использовать счетчик 5(60)А для автомата на 25А6 но в паспорте на меркурий 231 написано номинальный (максимальный) ток 5(60)А. Т.е. при использовании автомата на 25А мы существенно превышаем номинальный ток счётчика? Чувствую, что ошибаюсь, но не могу понять где:)16.12.17 -
Avs7153
В паспорте счётчика скорее диапазон токов указан при котором он считает с объявленной точностью. То есть ошибается с неверной формулировкой Инкотекс. У счётчиков прямого включения есть номиналы 5(60) и 10(100), других не бывает.
16.12.17 -
Sasavrn
@Avs7153, в ТУ написали, что нужно через автомат пропускать и ноль. Что будет, если в левой схеме - ноль пропустить через КП, затем АВ 25/4 и, далее, в УЗО, а в правой - КП, АВ 25/4, счетчик, УЗО? Такая схема правильная?
15.01.18 -
Avs7153
Тяжёлый бред... Если это идея - отключить ПЕН (а льзя?)...
31.05.18 -
Курчавый
При однофазном вводе делать все аналогично, только вводной будет 1-полюсный, а УЗО 2-х полюсное? Щиток металлический уже купленый. 1-го уголка же 50х50х4 должно хватить для повторного заземления нуля, если щиток будет висеть на самой опоре? У моей опоры нет повторного, опора деревянная. След. повторное есть примерно через 2 опоры.
Я планирую сделать так: СИП 2х16 зайдет через клемму РБП 35(ТДМ) на вводной 2Р автомат, с автомата на счетчик, после на УЗО. К клемме подключаем повторное+ сам корпус. Потом по воздуху от УЗО пойдет СИП 2х16 уже на строящуюся "сарайку", там будет ТТ.
Забыл сказать: сейчас на время стройки в щите будет розетка через связку АВ+УЗО 30 мА. Но ее НЕ подключаем к клемме РБП.
Где не прав?01.06.18 -
PashaP
Подскажите пожалуйста, нет ли смысла ставить четырехполюсный входной автомат, чтобы в случае срабатывания полностью "отвязываться" от линии электропередач?
03.10.18 -
04.10.18
-
PashaP
Понял, спасибо
04.10.18 -
PashaP
Скажите пожалуйста, установка вводного автомата типа D допускается (например D25)? Чтобы первым выключался домовой С25 и не приходилось бы бегать к столбу. ЩУ подключен СИП 4*16
04.10.18 -
Avs7153
Это если чему и поможет, то лишь погореть... :(
https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif04.10.18 -
Леха667бдр
Уважаемый Avs7153, подскажите! Собрал щиток по схеме справа. Щиток повесил на концевой столб. Зазамление от КП подключил к повторному заземлению столба ( к оцинкованному стержню диаметром 9-10 мм, идущему сверху столба и уходящему в землю). Сетевики предъявили претензии, что должна быть вторая дверца в ЩУ, чтоб они ее опломбировали т.к. у меня не должно быть доступа к счетчику. А так же указали на то, что заземление от КП подключать к повторному заземлению столба недопустимо, и что я обязан сделать заземление самостоятельно. На мой вопрос про НПА, которые это регламентируют, сослались на ПУЭ. НПА про обязательную пломбировку второй дверцы назвать не смогли. Кто из нас прав?
11.10.18 -
Avs7153
Ни то, ни другое ничем не обосновано.
1. Пломбируется счётчик, вводной автомат, при желании и клемма.
2. Независимый заземлитель должен находиться от других заземлителей на расстоянии 15-20м. Как? И почему независимый?
Забейте что-нибудь рядом со столбом и подключитесь туда. Всё равно, всё это соединяется через нулевой провод.11.10.18 -
Леха667бдр
Я понял, спасибо! Заземление дома будет ТТ, поэтому требование сетевиков о недопустимости заземлять щиток на повторное заземление столба мне показалось странным. Дом то я не буду заземлять TN-C-S.
Завтра поедук их начальнику, попробую разобраться.
Абсурд ещё в том, что КТП находится в 30 метрах от этого столба.11.10.18 -
SergeMurom
Подскажите, а в какой программе рисуются такие схемы?
17.10.18 -
Avs7153
Я пользуюсь редактором векторной графики CorelDraw древней версии Х3 (мне хватает). Это универсальный инструмент для рисования чего угодно, тех же этикеток к щиткам, например. На электрику или что-то ещё он не заточен.
17.10.18 -
DmitryShubin
Добрый день!
От этих схем можно перейти к ТТ в домовом щите? Спасибо.09.11.18 -
Avs7153
Пунктир тут = необязательное. И вообще, Вы в одном клике от всевозможных схем ЩУ-ЩР :)
09.11.18 -
DmitryShubin
Боюсь, я неясно задал вопрос, и поэтому не уверен, что понял ответ )
Мне нужна схема ВРУ для установки на трубостойку.
Подозреваю, что сетевики захотят увидеть металлический бокс с повторным заземлением и ноль в счетчик.
Правильно ли я понимаю, что можно использовать эту схему для ВРУ, а дом (когда он появится) заземлять по TT (как на картинке П2 "Лучший вариант для ТТ с трубостойкой")? Спасибо!09.11.18 -
Avs7153
А тут разве ноль не в счётчик идёт? И откуда такие подозрения по поводу сетевиков?
Досюда долистали? [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg [/URL]09.11.18 -
DmitryShubin
Очень даже идет, поэтому и присматриваюсь к этой схеме.
Пока только готовлюсь к разговору с сетевиками, поэтому подозрения - по косвенным признакам: по ассортименту боксов в местных магазинах, по предложениям готовых ВРУ. Линия - СИП, последние три столба до меня - свежак. Дубна МО, Мособлэнерго.
Мой примерный план такой:
ВРУ на трубостойке (по схеме с этой страницы) на границе участка
Воздушка 3 м к деревянному хозблоку, включая PE, ЩР на стене хозблока
В перспективе - подземная линия от хозблока к дому, заземление дома по TT
Возможно, перевод хозблока на ТТ.
Стоит ли повесить ЩР на трубостойку ВРУ, и там разделять линии - хозблок, дом и т.д.?
Правильно ли я понимаю, что то, что в ТУ указано как "ВРУ объекта", это тот же самый ЩУ, если я не собираюсь в нем ничего распределять?
Извините за многобукоф, пните в более подходящую тему, если такая есть. Спасибо!10.11.18 -
DmitryShubin
Пообщался. Сетевик в принципе не против схемы №2 (ТТ), но как-то смотрел на нее и на пластиковый бокс с большим подозрением, и пытался предложить что-нибудь там заземлить.
Увидев схему с этой страницы (правую), сетевик обрадовался, типа вот теперь тебя люблю я, и т.д. К проходной клемме претензий нет.
P.s.: столб у моего участка вроде как заземлен (пруток ~0.5 приварен к уголку, уходящему в землю), так же заземлен четвертый от меня. Потом идет подземный кабель к подстанции, всего метров четыреста.
В общем, думаю, вариант с этой страницы - то, что мне нужно :)12.11.18 -
Avs7153
"Извините за многобукоф, пните в более подходящую тему, если такая есть"
Ну так заведите свою тему для обсуждения плана электроустановки.
[URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view [/URL]
"смотрел на нее и на пластиковый бокс с большим подозрением, и пытался предложить что-нибудь там заземлить"
Пластик заземляется рыболовной леской на крупную рыбу. :)))
"вариант с этой страницы - то, что мне нужно"
Это универсальный вариант, не подходящий только очень упёртым сетевикам.12.11.18 -
AlexeyB2201
Собранный по данной схеме щиток требует установки УЗО после выводного кабеля на каждую группу отдельно?
23.11.18 -
Avs7153
Он об этом даже не задумывается! Это задача распредщита дома.
23.11.18 -
AlexeyB2201
сформулирую по другому, если у меня такая схема подключения вводного щитка, после него нужно ставить дополнительно УЗО на три группы (каждая фаза это группа)
23.11.18 -
Avs7153
Обязательно. Человека защищают УЗО с токами утечки 30мА и менее. Поставить в ЩУ обычное 30-миллиамперное УЗО можно, но во что это выльется, предсказать невозможно.
23.11.18 -
Vikotors
Вопрос про левую схему и "Пояснение: проводники РЕ, обозначенные пунктиром, могут быть, а могут и не быть!"
То есть ,если PE не будет, то это будет только система ТТ? И нельзя далее в доме разлить PEN (который прервался на 4х полюсном автомате и стал N) ?30.01.19 -
Avs7153
Здесь PEN уже поделен на РЕ и N, больше его делить не нужно, да и УЗО (это не 4Р автомат) просто не даст это сделать.
30.01.19 -
Vikotors
ну так я говорю- это получается ,если не идет PE в кабель - это ТТ схема (и то, если потом в доме свое PE будет сделано, а если не будет - будет как ... кстати,что это будет?).
Просто на схеме есть пояснение,что PE может не быть. Но нет пояснения,что это из этого получится (фигня получится)30.01.19 -
Avs7153
По ссылочке в тексте переходили?
30.01.19 -
Vikotors
Переходил. Там-то PE есть.Нарисовано.
31.01.19 -
paflik85
Как снять изоляцию с ноля СИПа с уже подключенным и опломбированным счетчиком?
20.07.19 -
v_dubna
Здравствуйте,
подключаю участок в тверской обл, отнес левую схему (добавил розетку 2-х полюсную с дифавтоматом к ней)
https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
тетя хмыкнула и сказал что придется мне теперь найти в интернете принципиальную схему к этой монтажной. Может есть уже аналог? Или идеи как получить?26.07.19 -
Avs7153
Проект вам не нужен. А она просто денег хочет.
26.07.19 -
Thlayli
"принципиальную схему" может она имела в виду линейную схему? если да, то сами и нарисуете:)
02.08.19 -
Boc70
Добрый день.
Реализовал правый вариант схемы (без РЕ), но электрик, который приехал для подключения и опломбировки, отказался принимать такой вариант подсоединения (проходные клеммы он похоже вообще не видел). Аргумент - у вас" ноль" разорван и не идет напрямую в счетчик, и вы можете присоединившись к нулю до счетчика воровать ЭЭ.
Хочу идти к руководству РЭО, подскажите какими аргументами (документами) могу доказать свою правоту?
(Кстати, в руководстве на счетчик "Меркурий 231 ART-01 ш" приведена схема когда "0" заведен на клемму 7, а нагрузка с клеммы 8. А для моделей без буквы "ш" ноль идет транзитом с линии на нагрузку. Я понимаю что в счетчике эти клеммы соединены перемычкой, но почему тогда приведены такие схемы.)20.08.19 -
Avs7153
Кто хотел однолинейку?
https://www.forumhouse.ru/useralbums/495503/view-image/%D0%A9%D0%A3%20%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0.jpg29.11.19 -
petrols
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать правую компоновку ЩУ (металический ящик) для варианта на кирпичном фасаде.
Исходные данные:
Ввод по воздуху СИП 16х4, от фасада до столба 7 метров, конкретно этот столб незаземлен, следующий (30 м) с заземлением;
до трансформаторной подстанции около 40 м;
сделан контур заземления (3 уголка вбиты в землю на 2,5 м, на расстоянии 2,5 м, обварены и металлической полосой 40 мм входят в дом. Контур заземления и ввод его в дом сделаны с другой стороны дома.
Вопросы:
Нужно ли делать отдельное заземление для ЩУ или можно его подключить к имеющемуся контуру? Какого сечения заземляющий провод использовать в этом случае?05.12.19 -
Alexnn1979
Добрый день!
Avs7153, подскажите, как быть в новых реалиях подключения сплит счетчиков на столбах, т. е. у меня СИП идёт от линии к дому, на доме железный ящик и ноль в счётчике, хочу поменять его на пластиковый, сделать ТТ.
Сейчас на столбе, подключили сплит счётчик и от него уже идёт 3ф и ноль(подключённый напрямую в сплит счетчик) ко мне, как понять какую систему строить?
У щитка на доме есть заземление, в щитке ноль и земля раздельно на разный шинах.
Заранее спасибо!03.04.20 -
Avs7153
Похоже, пора ещё альбом заводить...
03.04.20 -
Alexnn1979
Было бы супер!
03.04.20 -
Волчик
Добрый день!
Данные схемы подходят для реализации на фасаде дома,или только на столбе?17.04.20 -
DimaSSS
Добрый день! А если PE не будет в кабеле (в ЩР пойдёт только 4х10), и у дома будет своё заземление, то в ЩР уже будет ТТ?
Просто у меня уже закопана 25 ПНД труба и, боюсь, 5х10 40 метров я туда не пропихну. Или есть вариант тянуть 3 фазы + PEN с КП, а в ЩР PEN разделить как в ЩУ? Но тогда, как я понимаю, УЗО в ЩУ уже не поставить, только автомат. Как тут: [URL]http://ceshka.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=2569[/URL]27.04.20 -
energos2015
Добрый день. Объясните пожалуйста почему вводной автомат на 25 А, ведь 15 000Вт разделить на 400в будет 37.5А ?
И УЗО после счётчик это обязательное условие или можно просто АВ или диф. автомат?
Спасибо!01.06.20 -
Avs7153
"Взять всё и поделить..." (С)Шариков. Давайте умножим - 230В*25А*3фазы = 17.25кВт. УЗО необязательно, но по вашему вопросу, для вас обязательно.
01.06.20 -
energos2015
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите, КП шина должна опечатываться ?
19.08.20 -
Avs7153
Смотря с чьей точки зрения. Больные на голову сетевики всё ещё думают, что манипулируя нулём можно воровать.
Но ведь ноль идёт без разрыва в опломбированный счётчик.19.08.20 -
Crazyer
Доброго времени суток! Не могли бы вы посмотреть мою проблему) Извините за глупый вопрос (завершали монтаж щитка очень поздно ночью и моножильным медным проводом 10 мм (очень трудно гнуть) , потому получилось вот так (переделать, конечно, можно, но трудно)... имеет ли эта схема право на жизнь (исключительно в моем единичном случае) или я недопонимаю чего-то очень важного (схема прилагается)
https://ibb.co/J3N90wg21.09.20 -
Avs7153
Нормально.
21.09.20 -
Crazyer
Спасибо! Во избежание повторений наверное мне стоит удалить картинку, да?
21.09.20 -
Avs7153
Не обязательно. Вся суть в том, чтобы ноль не проходил через опломбированные, скрытые и необслуживаемые клеммы счётчика. Или же проходил, но при дублирующемом прямом соединении.
21.09.20 -
joink
Добрый день, подскажите пож-ста как быть если СО уже ввела сип 16кв PEN на 7 контакт счетчика, а с восьмого он уже выходит на N шинку. Купил участок хочу все сделать по уму, скачал Ваши картинки а там такая засада.
Считается ли мой случай уже разделением pen проводника не взирая на шунт в щетчике? И как теперь быть?26.12.20 -
joink
Прикрепляю ссылки на фото к своему верхнему сообщению
https://ibb.co/3dj3b9z
https://ibb.co/XtGTsP926.12.20 -
joink
Понял, поспешил, отвечаю себе сам. Буду пытаться выполнить правую схему, выбрав слабину ПЭНа.
Только скажите пож-ста, заземление (ЗУ) делаю одно добротное под трубостойкой на которой ЩУ, и уже прокладываю в дом 5ти жильным под землей используя единственное заземление под ЩУ или надо делать новое у дома? Планирую систему ТНЦС Расстояние между трубостойкой и домом 5-8м07.01.21 -
Avs7153
Оба. То, которое под трубостойкой ещё и уравнивает потенциалы щитка и земли под ним.
07.01.21 -
joink
Спасибо за ответ, Александр ну а тогда непонятно следующее: ГЗШ ведь получается у нас в ЩУ,( ведь там поделен ПЕН) и тогда надо вести именно на нее в ЩУ провод заземления от ЗУ обустроенного у дома, и от СУП расположенной в доме тоже вести провод именно в ЩУ? Получается будут в земле будут проложены 5ти жильный кабель в дом + 1*16 от заземления на ГЗШ+1*16 с дома с системы СУП?
С Рождеством Вас :)07.01.21 -
Avs7153
Вы ещё туда от всех кабелей жилы РЕ тащите :)
ГЗШ - в доме! А тут всего лишь из РЕNa получены РЕ и N.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg07.01.21 -
joink
спасибо за ответ, тогда и все внешние потребители типа 1)питание откатных ворот, 2)архитетурную подсветку участка, 3)зарядку для электромобиля и тп и тд запитываю от ЩР в доме, зашищая дифами. Тоесть не ставлю никаких нулевых шинок в ЩУ и др автоматов/узо, тк это ЩУ:)
Еще вопрос на дом 140кв м с таким набором потребителей взять селеткивное узо 100или 300ма?07.01.21 -
Avs7153
100 или 300 - практически без разницы.
07.01.21 -
aredkiy
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста - отходящий кабель надо защищать автоматом после УЗО ? Или вводного достаточно ? Кабель ВВГ 4х10 пойдет в дом под землей в ПНД трубе.
09.08.21 -
Avs7153
Разумеется, в данном случае кабель подбирается под вводной автомат. Лишний автомат не нужен.
09.08.21 -
aredkiy
Спасибо большое за оперативный ответ. А если на опоре на своем участке я буду использовать пластиковый бокс АВВ серии Mistral65 (внутри вводной автомат, ОПС и УЗО) , то получается что повторное заземление опоры мне все-равно делать, чтобы КП (или РБП) к нему подключить ? Иначе ОПСам некуда будет отрабатывать. Верно ?
И еще маленький вопросик - а если я рядом с пластиковым ЩУ, который без счетчика, типа ЩО :-), ставлю еще временный пластиковый щиток для строителей, который есть в ваших альбомах, его имеет смысл заземлять на повторное заземление опоры, или землю в строительных розетках в этом случае вообще не использовать ?09.08.21 -
Avs7153
ОПСы будут отрабатывать в ноль, который типа ПЕН. Но лучше тут его всё равно повторно заземлить и поделить.
Про землю в строительном щитке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/420244/view-image/vrs06.jpg
Я понимаю, что чукча не читатель...09.08.21 -
aredkiy
Чукча читатель, раза три читатель.
Понятно что ответ нет из-за того что:
---
Потому что при аварии в TNCS возможен вынос потенциала на РЕ, от которого помогает только СУП. На стройке его нет и быть не может. Вблизи ЩУ уравнивание потенциалов производится повторным заземлением нуля, а вдали - уже ничем.
То есть мы держим в руках аппарат с потенциалом на "заземлённом" корпусе, а стоим на реальной земле. Цепь РЕ никаким УЗО или автоматом не рвётся.
---
Просто понять, физически, откуда при пластиковом боксе ЩУ может произойти вынос потенциала на РЕ ?
Или этот потенциал может "прилететь" по входящему кабелю ?11.08.21 -
aredkiy
Уважаемый Avs7153. Правильно ли я понимаю, что пока нет дома, к которому подземкой пойдет кабель можно селективное УЗО не ставить ? Хочу использовать на время стройки вместо него что-то попроще, например 4х полюсный автомат на 63А + дифавтомат на 25А/30мА для подключения розеток строителям.
13.08.21 -
Avs7153
Нет ничего более постоянного, чем временное! :)
13.08.21 -
pavel_khudoleev
Здравствуйте схема с права подходит для ТТ ? если нет то что из нее убрать ? Зануление?
30.01.22 -
Avs7153
Всего в ВОСЬМИ строчках подписи под картинкой есть ссылка:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
Схема ЩУ при этом не меняется! Она одна на всё, делается по системе TN.
Или смотрите варианты пластиковых ЩУ:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/502683/view-image/SCHU01.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/512453/view-image/j234-U3.jpg30.01.22 -
pavel_khudoleev
Сделал по варианту справа в пластиковом ящике ,линия новая от самого трансформатора сип 2*25 ноль в трансформаторе взят с корпуса самого трансформатора трансформатор заземлен столбы бетонные длинна линии от трансформатора по столбам до моего дома 85 метров шу на фасаде линия воздушная шу от дома отдален мет кронштейнами 12 см расстояние от столба до моего щу 10 м
30.01.22 -
aredkiy
Уважаемый Avs7153. Сделал щиток по схеме справа. Сдал его электрикам в качестве временного. Они все приняли. Потом они же поставили у себя на опорах счетчики с дистанционным снятием показаний и, когда отдавали мне пульт, посоветовали не заземлять проходную клемму у опоры со счетчиком, т.к., по их словам, счетчик ведет учет и по PEN проводнику. И если у них на сети будут проблемы, то даже если я не потребляю по факту ничего, то счетчик все равно может показать потребление электричества. При этом, на заземлении около опоры оставить подключенным только сам щиток надо. Чем чревато такое решение ? Куда при этом получатся подключены ОПСы - к локальной земле или к приходящему PEN ?
13.02.22 -
Avs7153
Ну офигеть теперь... А из чего делать TNCS, обязательную с точки зрения ПУЭ?
Значит вам должны предоставить три фазы и поделённый ДО СЧЁТЧИКА PEN в виде ДВУХ проводов - РЕ и N!13.02.22 -
14.02.22
-
IVK70
Я глубоко извиняюсь если что, но кое что не понимаю. На рисунках проводники, обозначенные пунктиром, могут и не быть. Тогда, если исключить РЕ-проводник от заземляющей клеммы в выводной кабель, то какую систему заземления будем иметь в распредщите в доме? Снова TNC?
И тогда в щите в доме снова делить PEN? Или в доме устраивать систему ТТ? Какие риски при этом?
Задумка в том, что из щита учёта на дом подать снова СИП-404.03.22 -
Avs7153
1. Броня может быть, а может и не быть. А также броня не может быть PE/PEN проводником.
2. При 4-х жилах - в доме ТТ, при пяти, если РЕ там подключено - в доме TNCS.04.03.22 -
IVK70
Нет, именно, что не броня, а провод, который должен уходить на дом, пятый.
Но хорошо, понял, что если этот провод PE в дом не протягивать, то в доме организую ТТ (?).
А какие риски при том, что в щите учёта TN-C-S, а в распредщите в доме ТТ?04.03.22 -
IVK70
Между трубостойкой с щитом учёта и домом 10-12 метров...
04.03.22 -
IVK70
Да, и уточнение, извиняюсь, плохо посмотрел рисунок и внёс сумятицу. Это я про провод PE, который отходит от проходной клеммы в выходящий кабель, а не с клеммы PE... Но вопрос тот же.
04.03.22 -
pavel_khudoleev
Хотите ТТ делайте заземление ноля на опоре . А у дома свое заземление
04.03.22 -
Avs7153
Дальше идут 8 картинок, про которые написано красными буквами!
Буквы в текстах надо уметь читать, видео от меня не дождётесь!!!04.03.22 -
IVK70
Avs7153, благодарю, Вы мне прям глаза открыли! ;-) Просто интефейс сайта для меня не очень привычный и плохочитабельный, неявные указатели на следующие картинки как-то нормально не воспринимаются. Отсюда и вопросы.
Теперь "всё встало на свои места".
"Буквы в текстах надо уметь читать, видео от меня не дождётесь!!!"
И Вам здоровья, добрый человек!05.03.22 -
qw1nter
[QUOTE="Avs7153, post: 31458501, member: 786828"]https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg[/QUOTE]
Спасибо. Но сетевики отказываются ставить проходную клемму на ноль(( Чем может грозить схема номер 7 из вот этого вашего альбома? https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view08.06.23 -
Avs7153
Тем, что вы не увидите как отгорает ноль под крышкой. И подтянуть клеммы счётчика не сможете.
08.06.23 -
qw1nter
Avs7153, установка реле напряжения будет достаточным решением, или еще что то нужно будет поставить? Его лучше ставить до УЗО или после?
08.06.23 -
Avs7153
От обрыва нуля при TNCS спасает только СУП. PEN и РЕ коммутировать запрещено.
08.06.23 -
qw1nter
Avs7153, спасибо. Я правильно понимаю, что в домовом щитке тогда надо сделать заземление по схеме ТТ, дотянув до него 4 жилы? И все таки подскажите по реле напряжения, его где лучше поставить в таком случае? Заранее спасибо.
08.06.23 -
qw1nter
И верно я понимаю, что если в доме все (раковина, ванна и т.д.) или из камня или из пластика, то СУПом будет само заземление?
08.06.23 -
Avs7153
"Я правильно понимаю, что в домовом щитке тогда надо сделать заземление по схеме ТТ"
Вопрос веры в нерушимость PEN...
"Верно я понимаю, что если в доме все (раковина, ванна и т.д.) или из камня или из пластика, то СУПом будет само заземление?"
СУП - это комплекс мер, читайте в ПУЭ.
"Реле напряжения, его где лучше поставить в таком случае?"
Любой трёхфазный кабель 123N несёт в себе риск отгорания нуля. Ставить РКН перед ним бессмысленно.08.06.23 -
mrkartman
Подскажите пожалуйста, на участке реализована правая схема(сам установил рбп-95). Но щиток пластиковый iek. У вас везде написано только металл, не нашел пояснения чем это грозит? Автомат и счетчик опломбированы и это тот еще геморрой их поменять.
16.02.24 -
Avs7153
Где написано про металл? Не только:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/20656/view16.02.24 -
Hjvfy2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить 4р автомат на ввод? (Линия с "голыми" проводами, разъединитель и трансформатор в 10 метрах от участка, от трансформатора к столу идёт СИП к умному счетчитку. От столба СИП 4х16 пойдет ко мне.
27.02.24 -
Avs7153
А смысл?
27.02.24 -
Hjvfy2
Чтобы не получилось как в случае с человеком ссылку на профиль которого Вы давали. У которого электрики перепутали фазу и ноль. И второе, чтобы можно было сделать резервное питание.
27.02.24 -
Hjvfy2
Просто много противоречивой информации по-этому поводу. Хочется разобраться.
27.02.24 -
IvanMascot
вопрос во первых - можно ли от ЩУ запитывать два здания на участке? то есть после узо ноль идет на кросс-модуль типа рбд-125 и с него нули от двух домов берутся на уходящие на эти дома кабели?
27.04.24 -
Avs7153
"можно ли от ЩУ запитывать два здания на участке?"
Можно:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/487877/view-image/dmsh%20Q01.jpg27.04.24 -
ZinaidaBeatdown
Здравствуйте. У нас сетевики ставят умные счётчики на опоре. Снизу в щитке ставят трёхфазный автоматический выключатель (в моём случае 32А) и силовую вводную клемму (с каким-то гелем внутри). Как в этом случае разделять PEN проводник?
02.07.24 -
Avs7153
@ZinaidaBeatdown, по уму, переделывать их щиток:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view02.07.24 -
ZinaidaBeatdown
@Avs7153, их щиток в покое оставил, вонзил свою опору на участке, разместил большой шифоньер. В нём на РБД (о РБП узнал позже из ваших тем) посадил СИП, с РБД идёт медь (10 квадрат) на трёхполюсный автомат, ОИН и УЗО (40/300). Землю взял от "штыря" опоры, который из грунта торчал. Такой вариант имеет право на жизнь?
02.07.24 -
Avs7153
Имеет. Только иногда над ПЕНом так издеваются...
https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/02.07.24